变压器的定期检查和诊断——确保变压器的长寿命
变压器是一种静态设备,因此它需要较少的关注,但通过对变压器进行适当的定期检查和诊断,可以避免不必要的故障和频繁的定期维护间隔。由于变压器是电网的心脏,它的最大可用性以及满足变压器的全寿命是一个需要考虑的问题。
定义变压器健康的主要参数
定义变压器健康状况并因此对变压器检查和诊断非常重要的四个主要参数是
用于导体绝缘的纸。用于主要绝缘的纸板绕线支架变压器油其中,变压器油是重中之重。现代变压器设计使得只需检查变压器油的状态,就可以轻松确定变压器的健康状况。
定期读取变压器参数很重要
定期读取不同参数的数据对于变压器的维护非常重要。常规读数的偏差可有效指出故障的可能性或正在缓慢形成的故障。
变压器的基本清单
温度(储油柜、OLTC 油箱、散热器等油温)热点。漏油。油位(LTC、变压器油箱、套管、散热器等)配套系统——硅胶、冷却风扇、控制加热器、门垫条件。有载分接开关 – 运行中的噪音和错位,不同位置的 LTC 数量。任何松动或移位的部件——例如松动的接地连接、松动的底座等。结构裂缝。燃烧的迹象。
变压器定期检查和诊断参数
01. 变压器温度(油、热点)
根据 ANSI(美国国家标准协会),油的最高允许温度为 90°C,最热点的最高温度为 110°C。
02.变压器油位
变压器油箱和 OLTC 或散热器的油位没有具体规定。要求是保持油箱中的油存在。考虑到低温油位低,高温或负载情况下油位高,保持标准油位。要求是保持油箱中的油,避免在低温下空箱和在装载或高温时油溢出。
03. 变压器硅胶颜色&油杯
硅胶的作用是吸收空气中的水分,使变压器免受水分的危害。硅胶饱和后颜色会发生变化,即不再吸湿。关于颜色变化存在混淆。一些硅胶在饱和时会变成黑色或红色或变成白色。所以饱和硅胶颜色可以从制造商推荐中确认。
04.变压器漏油
漏油基本上是由于某些垫圈老化或位置错误造成的。
05. 变压器噪音
噪声是一个重要参数。通过变压器的正常噪声和异常噪声的比较,可以很容易地识别出一些故障。