  干式变压器的温度不能超过多少? 干式变压器温度多少正常?
  干式变压器正常温度不超过145℃,都能正常使用。但干式变压器温度过高,会造成绝缘慢慢的老化,变压器的温度越低越好。干式变压器正常使用下,大约可用20年左右。
  实际上由于实际的用电环境温度在每年四季是变化的,所以夏季温度有可能会超过其温度标准,冬季温度通常会低于温度标准。但只要每年四季的绕组温度的波动平均线不超过145℃,其老化速度也可以在正常可接受的范围之内。
  干式变压器的温升不超过70℃,温度过高会加速设备内部绝缘部位老化。如果需要调节变压器运行时的环境温度,能控制在50℃以下。一般出厂设定90℃启动风机散热,120℃启动高温报警,160℃超高温将会跳闸。运行时的温度越高其阻值就越大,发热量也会不断增加,效率就会明显降低,这是一个正反馈的问题,如果是F级绝缘系统的话,正常运行控制在40~60℃较为为合适。常规情况下工作的干式变压器温度达到98℃,就已经算比较高了。届时不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过65℃。温度过高会使设备绝缘部位加速老化,减少其使用寿命。
  对干式变压器的线圈,应该采用A级绝缘材料时,其最大的工作温度在108℃时,最高温升应小于65K;若采用E级绝缘材料时,其最大的工作温度在121℃时,最高温升应小于78K;若采用B级绝缘材料时,其最大的工作温度在131℃时,最高温升应小于85K;若采用F级绝缘材料时,其最大的工作温度在156℃时,最高温升应小于105K;若采用H级绝缘材料时,其最大的工作温度在181℃时,最高温升应小于125K;若采用C级绝缘材料时,其最大的工作温度在221℃时,最高温升应小于155K。