城市污水处理监测系统中选配的泥浓度计

[复制链接]
发表于 2022-10-25 16:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
运营或管理单位集中管理污水处理设施的重要手段,有利于提升农村生活污水处理设施的运维效率和标准化水平,改善农村人居环境和生态环境,助推乡村振兴。该系统远程监测各污水处理站的进出水水质及水量、污水处理设施运行状态,异常自动报警,远程/自动控制站内格栅机、提升泵、鼓风机等设备的运行,视频/图像监控现场实况,统计分析水质达标情况。

一、概述

水质在线悬浮物&污泥浓度变送器是带微处理器的水质在线监测仪。悬浮物(污泥)浓度计是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进、出水悬浮浓度而设计的工业在线监测仪表。

二、结构特征和工作原理

2.1结构特征

整套测量系统主要由仪表(二次仪表)和悬浮物(污泥)浓度传感器(一次表)两部分组成,传感器接触被测水溶液,仪表显示水溶液的浓度值和温度值及工作状态。

2.2工作原理

红外传感器发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到接收器上,透射光的透射率与被测悬浮物的浓度成比例关系,通过测量透射光的透射率计算悬浮物污泥的浓度。


2.3产品应用

广泛应用于自来水厂、发电厂、污水处理厂、制药厂、医院,对各种水样的浓度做精确测量。给水厂(沉淀池)、造纸厂(纸浆浓度)、洗煤厂(沉淀池)、电力(灰浆沉淀池)、污水处理厂(进出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、二沉池、浓缩池、污泥脱水)

三、安装与电气连接

仪表应选择安装在室内或有防护装置的位置,周围不得放置易燃易爆物品。仪表安装位置应选择便于用户及安装维护人员阅读仪表铭牌、屏幕信息,便于使用、维护及检修的地方。

所有电力和管道连接必须符合国家和地方标准。仪表电源前端必须安装绝缘开关或者电路切断开关。

为了安全和避免外部信号对仪器造成干扰,仪表电源线应接在相应规格、带有地线标志、符合电器标准的插座内,且地线须确保良好接地。

3.1仪表安装

仪表可上盘嵌入安装或壁挂式安装,盘装开孔见图一,开孔尺寸为 138×138mm。将仪表嵌入方孔中,用配置的支架固定即可。壁挂式可根据配置壁挂式配件安装或按照图一尺寸开孔固定。

3.2传感器安装注意事项

将传感器安装在恰当位置,以保证获得具有代表性的测量结果。将传感器安装在易于触及的位置,以方便对传感器进行定期清洁维护。应避免将传感器安装在产生气泡聚集的位置,以防止干扰信号的产生。将传感器安装在有代表性、良好的取样点附近。

3.3电气连接:

仪表与传感器的连接:供电电源、输出信号、继电器报警触点及传感器与仪表的连接均在仪表内部,按图三接线。电极固定的电缆线引线长度常规为5-10米,将传感器上相应标号或颜色的线插入仪表内部相符的接线端拧紧插入即可。